慧川.御景名城一期建筑物结构设计和施工简介
一、结构设计
㈠结构体系:
1号、2号、3号、4号楼采用底框砖砌体混合结构。
底框设置了一定数量的抗震剪力墙,底层框架和抗震剪力墙及楼、屋面板、砌体内构造柱均为现浇钢筋混凝土结构。
6号、7号、8号、9号、10号、11号、12号楼采用现浇钢筋混凝土剪力墙结构。
每个单元电梯井道用剪力墙围合成一个核心筒体,与周边剪力墙、楼、屋面梁板现浇成为一个整体;外围护、分户、分隔墙采用空心烧结砖砌体,按规范规定设置构造柱连接;砌体与剪力墙和梁连接采用钢筋网和金属网片连接。
㈡场地与基础:场地为Ⅰ类,基础设计等级为乙类。
除11号楼3单元(有地下室一层)为钢筋混凝土筏板基础外,其余均采用C80预应力钢筋混凝土管桩、承台桩基础。
㈢抗震烈度:按《GB50011-2001》抗震设计规范,绵阳地区划定抗震设防6度、第2组、丙类建筑抗震烈度规定设计。地震后,通过结构构造增强设计施工,接近7度设防抗震水平。
结构构件抗震安全等级按二级设计。
㈣构造增强:本期建筑物在施工中会同设计、施工方研究进行了结构构造增强设计施工。
内墙的填充墙与混凝土交接处用16﹟焊接钢丝网,用膨胀螺钉固定;内墙填充墙增设了角铁包砖构造柱;内墙的抹灰标号提高了一个等级。
外墙面增加了砖填充砌体上的钢丝焊网高标号水泥砂浆抗裂层和保温层上的钢筋网抗裂砂浆结合层,增强了结构整体抗震抗裂性能。
洞口砌体的外角和出屋面烟囱增加了金属型材包角,加强了砌体角点,独立配件的抗震性能。
建筑物内部管井墙面增加了钢丝网高标号水泥砂浆抗裂层,加强了设备间和整个房屋抗震性能。
㈤原设计、施工增强
1#、2#、3#、4#楼基础桩原设计采用振动沉管现场灌注桩,打入深度5m左右。根据设备能力和开发商提高基础安全系数的要求,改为全部采用C80预应力管桩基础,桩长均在6m以上,成品桩质量检测优良,承载力超过设计承载力1.5倍以上,基础设计等级相应得到提高。
6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#基础桩原设计采用C60预应力管桩基础,打入深度为6米左右。根据设备能力和开发商提高基础安全系数的要求,改为全部采用C80预应力管桩基础,桩长均在9m左右,成品桩质量检测优良,承载力超过设计承载力1.5倍以上,基础设计等级相应得到提高。
为保证混凝土冬季施工质量和工期快的要求,采用集中搅拌,电子称计量,微机程控拌制混凝土,混凝土强度等级按设计C30提高为C35,主体结构实测砼强度≥C35,实际上提高了钢筋混凝结构设计的安全系数,也就相应提高了钢筋混凝土结构的抗震等级。